打压是进行耐压试验,就是测试系统和设备的耐压承受程度,一般新设备都要进行,中高压电力系统的设备和线路在进行过修理或更换部分元器件时也要进行; 试验电压一般已系统的额定电压的倍数来进行,分直流耐压试验和交流耐压试验,试验时间有所不同。 船检规范对高压系统的要求是: ①当进行直流电压耐压试验时, 电压应不小于: 电缆额定电压(Uo) 为3.6kV 及以下:1.6(2.5Uo+2kV) 电缆额定电压(Uo) 大于3.6kV:4.2Uo 式中Uo 是导体和地或金属屏蔽间电缆设计的额定电压。试验电压应保持至少15min。在试验完毕 后导体应连接至地一段足够时间, 以便清除任何聚集的电荷。然后重复绝缘电阻试验。 ② 当进行交流电压耐压试验时, 电压应不小于电缆的正常工作电压, 并应保持至少24h