门窗检测的四性是气密性、水密性、抗风压和什么性?

现在是五性——气密性、水密性、抗风压性、保温性和隔声性。

建筑外门窗的五性

1、气密性能:外门窗在正常关闭状态时,阻止空气渗透的能力;

2、水密性能:外门窗正常关闭状态时,在风雨同时作用下,阻止雨水渗漏的能力;

3、抗风压性能:外门窗正常关闭状态时在风压作用下不发生损坏(如:开裂、面板破损、局部屈服、粘结失效等)和五金件松动、开启困难等功能障碍的能力。

气密性、水密性、抗风压性能见GB/T7106-2008建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法。

检测方法及分级

一、气密性能

①气密性能分级指标:采用在标准状态下,压力差为10Pa时的单位开启缝长空气渗透量和单位面积空气渗透量作为分级指标。

②分级指标值:

门窗检测的四性是气密性、水密性、抗风压和什么性?

二、水密性

①水密性分级指标:采用严重渗漏压力差值的前一级压力值作为分级指标。

②分级指标值:

门窗检测的四性是气密性、水密性、抗风压和什么性?

三、抗风压性能

①抗风压性能分级指标:采用定级检测压力值P3 分级指标。

②分级指标值:

门窗检测的四性是气密性、水密性、抗风压和什么性?