变电站事故预想

变电站事故预想

变电站事故预想是确保变电站安全稳定运行的重要环节,它涉及对可能发生的各种事故进行预测,并制定相应的应对措施。以下是对变电站常见事故的预想及处理方法的详细归纳:

一、变压器事故预想及处理

  1. 变压器轻瓦斯动作

    • 现象:瓦斯保护动作报警。
    • 处理
      • 立即检查、记录保护动作信号,报告调度及站负责人。
      • 严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,并派人对变压器进行外部检查。
      • 如果检查变压器有明显严重异常,应汇报调度停运故障变压器;若无明显故障迹象,应汇报上级,由专业人员取气分析及检查二次回路。
  2. 变压器重瓦斯动作

    • 现象:瓦斯保护动作跳闸。
    • 处理
      • 检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号,立即报告调度及站负责人。
      • 如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器;若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。
      • 派人检查变压器本体是否变形、喷油,以及油位、油色等情况,将检查结果报告调度及主管部门,派人做气体分析及二次回路检查。
  3. 变压器差动保护动作

    • 现象:差动保护动作跳闸。
    • 处理
      • 检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏,引线是否有短路。
      • 如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。
      • 如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。
      • 差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。
  4. 变压器后备保护动作

    • 现象:后备保护动作跳闸。
    • 处理
      • 根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。
      • 断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。
      • 断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。
      • 检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常。
      • 检查失压母线连接的设备有无异常。
      • 如检查出故障点,则应对其他正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。
      • 将检查结果报告调度及分局,并做好记录。
  5. 变压器压力释放保护动作

    • 现象:压力释放保护动作报警或跳闸。
    • 处理
      • 检查保护动作情况,记录所有动作信号。
      • 报告调度及分局有关部门和领导。
      • 对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,将检查结果报告调度和分局有关部门。

二、有载调压操作事故预想及处理

  1. 有载调压操作输出电压不变化

    • 现象:操作时,变压器输出电压不变化。
    • 处理
      • 调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化,属电动机空转,而操作机构未动作。此情况多发生在检修工作后,检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,使电动机空转;或因频繁调压操作,导致传动部分连接插销脱落,将连接套或插销装好即可继续操作。
      • 调压指示灯不亮,分接开关的档位指示也不变化,属于无操作电源或控制回路不通。应检查调压操作保险是否熔断或接触不良,如无问题处理后可继续调压操作;若无上述问题,应再次操作,观察接触器动作与否,区分故障。若接触器动作,电动机不转,可能是接触器接触不良、卡涩,也可能是电动机问题,应测量电动机接线端子上的电压,若不正常属接触器的问题,反之属电动机有问题,此情况应上报分局有关部门派人处理。
      • 调压指示灯亮,分接开关的档位指示已变化,说明操作机构已动作,可能属快速机构问题,选择开关已动作,但是切换开关未动作。此时应切记千万不可再次按下调压按钮,否则选择开关会因拉弧而烧坏。应迅速手动用手柄操作,将机构先恢复到原来的档位上,并将情况汇报调度和分局有关部门,按照调度和主管领导的命令执行。同时应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常,应将故障变压器退出运行进行检修;若无异常,应由专业人员取油样做色谱分析。

三、主变着火事故预想及处理

  1. 现象:发现变压器着火。

  2. 处理

    • 应立即断开主变三侧开关。
    • 迅速向全站人员发出火警信号,通知站长及在站人员、119灭火。
    • 站长接到火警信号后,应迅速组织全站人员灭火。灭火前站长必须询问了解主变电源是否确已断开。
    • 灭火时应沉着、冷静,用35kg推车式干粉灭火器灭火,同时辅助其他型号的干粉灭火器灭火。如果火势较大、着火点在主变顶盖上部,应立即打开事故放油阀,将油放至低于着火处。
    • 火扑灭后,应迅速向调度及分局领导汇报主变着火情况及扑救情况。
    • 详细检查了解着火原因,将发生的情况及处理情况做好详细记录,等待分局派人处理。

四、系统事故预想及处理

  1. 35kV(10kV)系统事故

    • 母线单相接地

      • 现象:非故障相对地电压升高(金属性接地时升为线电压),故障相对地电压降低(金属性接地时降低为0),二次出现零序电压。
      • 后果:消弧线圈、设备绝缘受威胁。
      • 处理:不接地系统单相接地允许运行时间不得超过2小时;瞬时故障或经处理若能解除接地,则可继续运行并跟踪;若不能解除接地或为永久故障,则停电检查处理,并尽可能减少负荷损失。停电操作步骤为先切换站用变,再将该母线上所有电容器(电抗器)及站用变开关停止运行。
    • 母线TV高压绕组单相接地站用变高压绕组单相接地电抗器单相接地电容器单相接地

      • 现象:非故障相对地电压升高(金属性接地时升为线电压),故障相对地电压降低(金属性接地时降低为0),二次出现零序电压。
      • 后果:正常相电压升高,危及绝缘,极易使电容器内部故障(针对电容器单相接地)。
      • 处理:汇报调度,将该组电容器停电,查找接地点,通知专业人员处理。
    • 母线TV高压侧熔断器熔断

      • 现象:断线相电压降低,非断线相电压正常,二次出现零序电压。
      • 后果:断线相保护、测量、计量电压消失。
      • 处理:汇报调度,先切换站用变,再将该母线上所有电容器(电抗器)及站用变开关停止运行,通知专业人员更换熔断器。
    • 母线相间短路

      • 现象:短路相电压降低,母差动作。
      • 后果:母差保护动作跳开母线上所有开关,母线失压。
      • 处理:汇报调度,检查站用电是否正常,不正常则手动切换至备用电源;将母线转检修,等待专业人员处理。
    • 母线相间短路+变压器低压侧断路器拒动

      • 现象:短路相电压降低,母差保护动作,变压器低压侧后备保护动作。
      • 后果:母差保护动作跳开母线上除变压器低压侧开关,变压器三侧开关跳开,变压器低压侧母线失压。
      • 处理:汇报调度,关注运行中主变是否过负荷、系统是否过电压;检查站用电是否正常,不正常则手动切换至备用电源;将母线及变压器低压侧开关转检修,等待专业人员处理。
    • 电容器相间短路+该电容器组的断路器拒动

      • 现象:短路相电压降低,电容器保护动作,变压器低压侧后备保护动作。
      • 后果:变压器三侧开关跳开,变低开关联跳站用变变高开关,变低母线除拒动开关外其他电容开关失压跳开,变压器低压侧母线失压。
      • 处理:汇报调度,关注运行中主变是否过负荷、系统是否过电压;检查站用电是否正常,不正常则手动切换至备用电源;将故障电容器及开关转检修,等待专业人员处理。
    • 工频铁磁谐振

      • 现象:发母线接地信号(开口三角有零序输出),一相相对地电压超过线电压。
      • 后果:设备绝缘受威胁。
      • 处理:汇报调度,有运行电容器时切除运行电容器;若无效,则拉开该母线上的线路开关,改变系统参数,消除谐振;若仍无效,考虑拉开变压器低压侧开关,将母线停电处理。在处理过程中,应密切注意母线电压指示及设备的运行状态,防止过电压损坏设备。

五、直流系统事故预想及处理

  1. 直流接地

    • 现象:直流绝缘监测装置报警,显示某极接地。
    • 后果:可能导致保护误动或拒动。
    • 处理
      • 汇报调度,通知专业人员。
      • 根据绝缘监测装置显示,采用拉路法查找接地点。
      • 查找时应遵循先室外后室内、先负荷后电源的原则,依次拉开各直流负荷开关。
      • 拉开某负荷开关后,若绝缘监测装置显示接地消失,则说明接地点在该负荷回路中,应继续查找该回路中的具体接地点。
      • 找到接地点后,应尽快消除,并恢复直流系统正常运行。
  2. 直流电源失压

    • 现象:直流屏显示直流电压为零或异常低值,所有直流负荷失电。
    • 后果:所有直流负荷无法正常工作,可能导致保护误动或拒动。
    • 处理
      • 立即汇报调度,通知专业人员。
      • 检查直流屏及蓄电池组,确认是否故障。
      • 若蓄电池组正常,应检查直流馈线屏及各直流负荷开关是否跳闸或故障。
      • 若蓄电池组故障,应立即启用备用直流电源或采取其他应急措施,确保保护等重要负荷供电。
      • 待专业人员查明原因并修复后,恢复直流系统正常运行。

六、其他事故预想及处理

  1. 站用电失电

    • 现象:站用变低压侧开关跳闸,站用电失电。
    • 后果:影响站内照明、通风、加热等设备正常运行,可能影响设备巡视和检修工作。
    • 处理
      • 立即汇报调度,通知专业人员。
      • 检查站用变及低压侧开关是否故障。
      • 若站用变及低压侧开关正常,应检查站用电负荷是否过载或短路。
      • 若故障无法立即消除,应考虑切换至备用站用电源供电。
      • 待专业人员查明原因并修复后,恢复站用电正常运行。
  2. 火灾事故

    • 现象:站内设备着火,伴有烟雾和火光。
    • 后果:设备损坏,人员伤亡,影响电网安全稳定运行。
    • 处理
      • 立即启动火灾应急预案,通知所有人员疏散至安全区域。
      • 使用站内消防器材进行初期灭火,同时拨打119报警。
      • 若火势无法控制,应立即切断着火区域的电源,防止火势蔓延。
      • 配合消防部门做好灭火和人员救援工作。
      • 待火灾扑灭后,检查设备损坏情况,做好设备抢修和恢复供电的准备工作。

以上是对变电站常见事故的预想及处理方法的详细归纳。在实际工作中,应根据具体情况灵活应用,并不断完善和更新事故预想及处理方案,以确保变电站的安全稳定运行。同时,应加强人员培训,提高人员的安全意识和应急处理能力。